变频器上端送电跳闸
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-02
变频器上端送电跳闸
变频器上端送电跳闸你好亲,由于你没有描述断路器、变频器、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你变频器保护参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路器跳闸!解决办法:仍然让变频器驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调看变频器显示的输出电流,(或者通过变频器参数查看故障记录里跳闸时的电流)如果确实超过电机的额定电流则(断电后)检查风机的机械和润滑;正确设定(你的情况应该减小)变频器的保护电流。如果没有超过电机的额定电流则并加大断路器的保护电流,或更换断路器!