一台2kw热水器和1台1匹空调,加上一台2000w电磁炉需多大的漏电开关和多少平方

1个回答
展开全部
摘要 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
咨询记录 · 回答于2021-06-28
一台2kw热水器和1台1匹空调,加上一台2000w电磁炉需多大的漏电开关和多少平方
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
怎么算出用60A的开关?
用总用电器的功率相加除以电压就可以了哟