150平方铝芯线300米距离电压损耗是多少
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-24
150平方铝芯线300米距离电压损耗是多少
您好亲,150平方铝芯电缆300米的电阻是铝钱电阻率×长度/截面积=0.0294欧姆mm2/m×300m/150mm2=0.0588欧姆。若输送电流是100安培,则损耗功率是100安培×100安培×0.0588=588瓦。即300米铝芯150电缆损耗588瓦。具体应根据输送电流计算。如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!