3千千瓦用几平方的铝线
1个回答
关注
展开全部
3千千瓦用几平方的铝线亲!您好,很高兴为您解答。1、单相电路中选用2平铜线,2.5平铝线。因为单相电路的电压值为220伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/电压,得实际运行电流为3000/220=13.64安,然后查表可得2.5平铜线安全载流量为22.5安,2.5平铝线的安全载流量为20安,均能满足运行需求。2、三相电路中选用1平铜线,1.5平铝线。因为三相电路的电压值为380伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/1.732/电压/功率因素0.85,得3000/1.732/380/0.85=5.35安,然后查表可得,1平铜线安全载流量为6安,1.5平铝线的安全载流量为13.5安,均能满足运行需求。希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
咨询记录 · 回答于2022-07-28
3千千瓦用几平方的铝线
