200米距离185平方铜芯电缆线压降有多少
1个回答
关注
展开全部
如350米,185平方铜线的电阻值=0.017241*350/185=0.0326欧姆
估额定电流300A,正常工作时在电缆上产生的压降为300*0.0326=9.78V,即末端电压约370V。但要考虑启动电流,即所带的负荷,在其他电机都运行的情况下,启动最大的一台电机时,不会因为线路上的压降,引起对电压波动敏感的设备的误动作,如接触器线圈因电压低而跳开,
如负载侧未接照明等对电压波动敏感的负荷,国标要求不宜低于额定电压的85%。
咨询记录 · 回答于2022-05-22
200米距离185平方铜芯电缆线压降有多少
185铜芯电缆200米电阻是0.0189Ω。压降需要知道电流
如350米,185平方铜线的电阻值=0.017241*350/185=0.0326欧姆估额定电流300A,正常工作时在电缆上产生的压降为300*0.0326=9.78V,即末端电压约370V。但要考虑启动电流,即所带的负荷,在其他电机都运行的情况下,启动最大的一台电机时,不会因为线路上的压降,引起对电压波动敏感的设备的误动作,如接触器线圈因电压低而跳开,如负载侧未接照明等对电压波动敏感的负荷,国标要求不宜低于额定电压的85%。