三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-11
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
三相电380V 总功率65KW需要用200A的空气开关;用35平方的铜芯电缆线。总功率65KW额度运行时满载电流值有120A左右。国居民低压供电为3相5线制,5线命名:A:A相,火线(对地电位220V)B:B相,火线(对地电位220V)C:C相,火线(对地电位220V)N:中性线,零线(对地电位基本为0V)PE:接地线,地线(对地电位0V)以上线路,A、B、C之间任意2根间的电压为交流380V,即A-B、B-C、C-A之间均为380V;以上线路,A、B、C之中任意1根与N之间的电压为220V,即A-N、B-N、C-N之间均为220V。由此可以分析:1、当A、B、C之间任意2根接触,即发生“相间短路”(380V短路),“放炮”;2、当A、B、C中任1根与N接触,即发生“相-零短路”(220V短路),“放炮”;3、当A、B、C中任1根与PE接触,即发生“相-地短路”(220V短路)
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消