一台1250KvA变压器一个月,损耗多少度电?
1个回答
关注
展开全部
亲,很高兴为您解答答:一台1250KvA变压器一个月,空载损耗是1.4kW,每月30天损耗:1.4*24*30=1008度,50%额定负载时损耗是12.5kW,每月损耗:12.5*24*30=9000度。
咨询记录 · 回答于2022-12-08
一台1250KvA变压器一个月,损耗多少度电?
亲,很高兴为您解答答:一台1250KvA变压器一个月,空载损耗是1.4kW,每月30天损耗:1.4*24*30=1008度,50%额定负载时损耗是12.5kW,每月损耗:12.5*24*30=9000度。
1250KVA变压器的空载损耗:1.3800瓦,每天的损耗为:3.8x24=91.2(度),这是冷轧数据; 2.4350瓦,每天的损耗为:4.35x24=104.4(度)。变压器空载损耗负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。