威纶触摸屏直接控制台达变频器时,屏和变频器地址如何设置才能通讯上呢

1个回答
展开全部
摘要 你好,一、台达变频器的Modbus通信设置
台达变频器的MODBUS 协议;通讯波特率: MODBUS 数据格式:奇偶校检;本机地址;以及正转运行、反转运行、停机、加速、减速等有关设置可参阅第六课《S7-200作为主站与台达变频器Modbus RTU通讯》的内容。在本例中我们设置变频器通讯波特率为9600 BPS;偶校验(8-E-1)。
二、威纶触摸屏通讯设置
打开EB8000软件,新建一文件,在新建文件的“编辑”菜单栏中选择“系统参数设置”,在“设备属性”中点击“新增”,新增触摸屏设备名称为MODBUS RTU , plc类型也是MODBUS RTU ,接口类型是RS-485 2W,点击“设置”按下图设置通讯参数。
咨询记录 · 回答于2021-10-02
威纶触摸屏直接控制台达变频器时,屏和变频器地址如何设置才能通讯上呢
你好,一、台达变频器的Modbus通信设置台达变频器的MODBUS 协议;通讯波特率: MODBUS 数据格式:奇偶校检;本机地址;以及正转运行、反转运行、停机、加速、减速等有关设置可参阅第六课《S7-200作为主站与台达变频器Modbus RTU通讯》的内容。在本例中我们设置变频器通讯波特率为9600 BPS;偶校验(8-E-1)。二、威纶触摸屏通讯设置打开EB8000软件,新建一文件,在新建文件的“编辑”菜单栏中选择“系统参数设置”,在“设备属性”中点击“新增”,新增触摸屏设备名称为MODBUS RTU , plc类型也是MODBUS RTU ,接口类型是RS-485 2W,点击“设置”按下图设置通讯参数。
我是问HMI和PLC的地址设置成什么
单击菜单栏中的显示地址标签按钮,可以看到每台设备的IP地址,其中两台PLC设备的IP地址相同
我是用modbus通讯的,本机地址设置成几
Modbus地址遵从IEC1的地址标准(最小地址为*1),西门子遵从IEC0的标准(最小地址为0,如M0.0)。因此,不同标准的地址做通讯时需要做地址变换,即加1的操作
在系统设置里plc地址默认为1,通讯不上,是否要设成2呢
可以的
屏和变频器应该是主站和从站关系,它们的地址到底要如何设置
两种方法:一、触摸屏做PLC和变频器的主站,PLC和变频器做触摸屏的从站,这个时候触摸屏可以给PLC和变频器命令和数据;二、触摸屏做PLC的主站,PLC做触摸屏的从站做变频器的主站,变频器做PLC的从站,这时候触摸屏可以给PLC指令和数据,但是触摸屏和变频器之间必须经过PLC的传输才能给指令和数据。第一种方法设备生产商用的比较多,PLC程序相对简单;第二种方法PLC程序量比较复杂,工程上应用比较多;视情况而定
对我的问题一点作用也没有,你搞过没有呀
请把问题描述清楚点呀
我是用威纶屏mt6070ih直接控制台达变频器,现在下载妤了,就是显示通信不了,我就是问屏和变频器的地址设置
1、将变频器的运行指令和频率指令设定为采用MODBUS通信,在设置通信地址为1,通信波特率9600、数据校验设置(E、8、1)偶校验forRTU。2、将触摸屏的通讯参数设置为:MODBUS RTU 格式、9600,E,
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消