为了避免因输出接口电路及通道中某些电路元件发生故障导致输出常“0”或常“1”状态,产生危险输出,计算机联锁控制系统一般采用动/静态变换电路实现安全输出。下图是采用脉冲变压器的变换电路,试分析该电路如何实现故障安全。(5分)
1个回答
关注
展开全部
故障安全输出接口
• 为了避免因输出接口电路及通道中某些电路元件发生故障导致输出常 “1” 或常 “0” 状态,产生危险输出,计算机联锁控制系统在输出接口的设计中,一般采用动/静态变换电路实现安全输出。
• 在需要输出诸如“开放信号”或“转换道岔”等这类危险侧控制命令时,借助软件的执行使计算机不断输出脉冲序列,再经过动/静态变换电路完成安全控制功能。一旦当输出电路的任一点发生固定型故障,脉冲序列就自动地变成稳态输出,经动/静态电路隔离,避免了产生危险输出,从而达到了故障导向安全的目的。
• 下面举例说明这类电路的几种具体实现方式。
1、 采用脉冲变压器的变换电路,脉冲序列经由光电耦合器后驱动脉冲变压器,其输出经整流后使继电器励磁吸起,当电路输入固定电平信号时,由于脉冲变压器的隔离作用,其输出端不会有电压信号产生,继电器处于失磁落下状态。电路发生故障时,变压器也不会有输出。
采用变压器的动态输出电路
2、不用脉冲变压器,一种实用的动/静态变换继电器驱动电路。其工作原理是:在电路正常情况下,当微机没有控制命令输出时,输入端为低电平,此刻电路处于稳态。由于C2没有充电电流,电容器C2两端没有电压,此时偏极继电器J处于释放状态。当有控制命令输出时,作用到输入端的是脉冲序列。C1和C2也就不断地进行充电和放电。当C2两端电压达到继电器J的吸起值时,继电器励磁并保持吸起,直到输入端无控制命令(无脉冲序列)输入,C2 得不到能量补充,待其端电压降到继电器的落下值时,继电器失磁落下。该电路能保证不致因一两个脉冲的干扰而使继电器误动。为了防止当 C1 和 D2 都击穿时造成继电器的错误吸起,必须采用偏级继电器以鉴别电流方向。
一种实用的继电器动/静态输出电路
在上述两个电路中,当电路内部任一点发生故障时,电路总处于某种稳定状态,第 1 种电路中由于脉冲变压器的隔离作用,第 2 种电路中 C2 两端达不到使继电器吸起的电压,故都不会引起继电器的错误动作,从而做到故障导向安全。
咨询记录 · 回答于2021-11-20
为了避免因输出接口电路及通道中某些电路元件发生故障导致输出常“0”或常“1”状态,产生危险输出,计算机联锁控制系统一般采用动/静态变换电路实现安全输出。下图是采用脉冲变压器的变换电路,试分析该电路如何实现故障安全。(5分)
稍等,正在解题
故障安全输出接口• 为了避免因输出接口电路及通道中某些电路元件发生故障导致输出常 “1” 或常 “0” 状态,产生危险输出,计算机联锁控制系统在输出接口的设计中,一般采用动/静态变换电路实现安全输出。采用变压器的动态输出电路2、不用脉冲变压器,一种实用的动/静态变换继电器驱动电路。一种实用的继电器动/静态输出电路在上述两个电路中,当电路内部任一点发生故障时,电路总处于某种稳定状态,第 1 种电路中由于脉冲变压器的隔离作用,第 2 种电路中 C2 两端达不到使继电器吸起的电压,故都不会引起继电器的错误动作,从而做到故障导向安全。
请问王老师图上这题这样答可以吗?