螺杆式冷水机组压缩机出现发热和系统中进入了空气的故障维修方法
1个回答
关注
展开全部
螺杆式冷水机组压缩机出现发热和系统中进入了空气的故障维修方法 推荐排除法
1.冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动。如此反复数次后,冷水机饮内部有空气而引起的的流量报警的情况就会解决
2.在冷水机重新启动前,可以先往冷水机水箱内注入冷却水,确保系统管道内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去。需要3-5分钟后,再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。
咨询记录 · 回答于2022-05-22
螺杆式冷水机组压缩机出现发热和系统中进入了空气的故障维修方法
请您耐心等待3分钟,正在编辑整理回答,马上就为您解答,还请不要结束咨询哦。
螺杆式冷水机组压缩机出现发热和系统中进入了空气的故障维修方法 推荐排除法1.冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动。如此反复数次后,冷水机饮内部有空气而引起的的流量报警的情况就会解决2.在冷水机重新启动前,可以先往冷水机水箱内注入冷却水,确保系统管道内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去。需要3-5分钟后,再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。
希望能帮到您,纯手打,记得给5星赞,祝您生活愉快