钢筋检验批容量如何填写

1个回答
花小花老师
2023-03-23 · TA获得超过1375个赞
知道小有建树答主
回答量:2393
采纳率:100%
帮助的人:30.9万
展开全部
钢筋的检验批容量填写:根据混凝土结构工程施工质量验收规范来的,原材料和加工以批次为检验批容量,比如你这一检验批部位有8、10、12、14、16、18的钢筋检验批容量就写6批。连接和安装是按构件数量来的,这一部位有几件承台、几件梁、几件板、还有集水坑和电梯井,总和有几件检验批容量就写几件。

钢筋的检验与钢筋接头的工艺检验:

钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5%,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四毫米。
接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。在截取试件时应除去钢筋两端100-500mm,在截取试件大于60吨还需在取相应的钢筋。如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。