ABB断路器参数说明
1个回答
关注
展开全部
ABB断路器参数的含义与讲解:(1) 额定电压 (KV) 。指断路器正常工作时 , 系统的额定 ( 线 ) 电压。这是断路器的标称电压 , 断路器应能保持在这一电压的电力系统中使用 , 最高工作电压可超过额定电压15% 。(2) 额定电流 (KA) 。指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过的最大电流 ( 有 效值 ) 。当额定电流长期通过高压断路器时 , 其发热温度不应超过国家标准中规定的数值(3) 额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 。指在额定电压下 , 断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量有效值 , 该值表示断路器的断路能力。(4) 额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器在合 闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。它反映设备受短路电流引 起的电动效应能力。(5) 额定短时耐受 ( 热稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 在额定短路持续时间内 , 断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。它反应设备经受短路电流引起的热效应能力。(6) 额定短路关合电流 (KA) 。
咨询记录 · 回答于2023-04-29
ABB断路器参数说明
ABB断路器型号根据国家技术标准的规定,分7大类,对应型号字母和数字含有如下:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 对应型号的字母代表的意思:W 是指万能式断路器, M 是指塑壳式断路器, B 是指小型断路器及民用断路器, K 是指隔离开关, Q 是指双电源自动切换开关, P 是指电涌保护器。装置地点代号;N—户内,W—户外;设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。