三菱电机中央空调故障代码

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-06-29
三菱电机中央空调故障代码
无显示电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。E1线控器与内基板通讯不良。(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)E2室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4),128台(KX6)内机。E3检测不到室外机。室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)E5室内外机通讯不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)E6室内热交温度传感器断线E7室内环境温度传感器断线E8制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)E9① 内机浮子开关动作(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)。② 于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。E101个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。E11使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。E12室内机地址开关设置不良。E14定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。E15室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)E16直流电机运行不良。交流电机机型,则为室内基板不良E21RFT-A机器面板限位开关接触不良E28线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)E30内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。E31室外机地址重复。E32电源欠相或者反向。E33压缩机过电流。(运行中电流过大)E3452C2二次侧T相电源欠相。(KX2主机CT2检测的电流为0)E35制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。E36E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX2、KX4、KX6超过130℃)。E36-3为压缩机底部过热度低。E37室外热交温度传感器断线。E38室外环境温度传感器断线。E39压缩机排气温度传感器断线。E40① 高压开关63H1动作;② 压缩机内部热保