三菱plc输出端的公共端可以接多少安的电流三菱QY41P输出模块,公共端接入DC24V,10A的电源,是否会损害模块。需要加限流电阻吗

1个回答
展开全部
摘要 您好,您咨询的三菱plc输出端的公共端可以接多少安的电流
三菱QY41P输出模块,公共端接入DC24V,10A的电源,是否会损害模块。需要加限流电阻吗,小辉的答案是需要,因为他的最大起用电流是0.7A,亲按照这个标准去加就没问题啦,另外,亲亲如果还有什么问题都可以问小辉,这边一定会给您一个合理的答案呢。
咨询记录 · 回答于2021-09-18
三菱plc输出端的公共端可以接多少安的电流三菱QY41P输出模块,公共端接入DC24V,10A的电源,是否会损害模块。需要加限流电阻吗
您好,您咨询的三菱plc输出端的公共端可以接多少安的电流三菱QY41P输出模块,公共端接入DC24V,10A的电源,是否会损害模块。需要加限流电阻吗,小辉的答案是需要,因为他的最大起用电流是0.7A,亲按照这个标准去加就没问题啦,另外,亲亲如果还有什么问题都可以问小辉,这边一定会给您一个合理的答案呢。
最大起用电流,0.7A可以详细吗。
Q41P最大起用电流多少
输入模块,QX41和QX42是否也需要添加
输入模块后不用再添加了呢
可以解释,最大起用电流
简单来说,就是超过这个电流会对元件造成损坏
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起