三菱plc输出端的公共端可以接多少安的电流三菱QY41P输出模块,公共端接入DC24V,10A的电源,是否会损害模块。需要加限流电阻吗
1个回答
关注
展开全部
1.PLC的输出电压取决于COM口的输入电压。
2.输出端输出电流最大2A,输出端接继电器是为了延长内部输出继电器的使用寿命。
3.输出电压为0-10V或0-5V。
咨询记录 · 回答于2021-09-18
QY41P,公共端额定电流大小
1.6A~2A
QY42P,QX41,QX42,公共端额定输入电流,谢谢
QY42P的基本参数:12/24VDC,64点,带短路保护,40-引脚连接器*2,晶体管漏型输出外形尺寸(H*W*D):98*27.4*90[mm]重量:0.17kg输出类型:晶体管漏型输出模块输出点数:64点隔离方法:光电耦合器额定负载电压:12-24VDC(+20/-15%)最大负载电流:0.1A/点,1.6A/公共端最大起动电流:0.7A,10ms或更短OFF时的泄漏电流:0.1mA或更小ON时的最大电压降:0.1VDC(标准) 0.1A,0.2VDC(最大) 0.1AON->OFF响应时间:1ms或更短OFF->ON响应时间:1ms或更短(额定负载、电阻负载)电涌抑制器:齐纳二极管保险丝:无外部电源电压:12-24VDC (+20/-15%)(纹波系数在5%以内)外部电源电流:20mA(在24VDC时)/公共端介电耐压电压:560VAC ms/3个周期(海拔2000m (6557.38英尺))
品牌: 三菱 名称: DC型输入模块型号: QX41输入点数:32点。输入电压及电流:DC24V 4mA。应答时间:1/5/10/20/70ms。32点/1个公共端。
产品分类:三菱Q系列PLC输入模块DC输入模块(共阳极)产品名称:三菱DC型输入模块QX42。规格型号:QX42。输入点数:64点。输入电压及电流:DC24V 4mA。应答时间:1/5/10/20/70ms。32点/1个公共端。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?