竖井桥架侧面开孔规范

1个回答
展开全部
摘要 您好亲爱的,很高兴回答您的问题竖井桥架侧面开孔规范回答如下1、保证成排支架安装后横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段链接),垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于桥架外侧。2、除镀锌桥架外,相邻段桥架之间应采用不小于4mm2软铜线做接地跨接。在桥架外,沿桥架全长敷设不小于Φ8的圆钢或-25×4镀锌扁钢接地母线,每个支架和接地母线可靠跨接,接地母线刷黄绿相间油漆。(支架接地根据当地规范要求)3、桥架连接段连接的其优点是桥架底部无缝隙,整齐美观。4、水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm5、桥架跨接地线使用黄绿相间的软线或者专用编制软线跨接在两段桥架上,不是接在连接片上6、当桥架经过建筑物伸缩缝或桥架直线长度大于30m(铝合金及其它材料直线段长度大于15m)时,应设置伸缩节,伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间。伸缩节两侧各设置一个支架,支架与伸缩节端部距离不大于500mm。桥架伸缩节就是有长形条的连接板7、固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平垫片齐全,且应拧紧,连接板螺丝应由内向外串。8、钢桥架直线段长度超过30m时,应加装伸缩节。9、桥架的水平支架间距为1.5—2m,垂直安装的支架间距不大于2m。10、桥架过墙或过楼板应有防火封堵措施。11、桥架穿墙时应加过墙套管。12、桥架穿防火分区时应进行防火封堵。13、桥架支架接地做法:接地焊接在桥架支架上,敷设造型跟随桥架造型,连接焊接或者使用专用开孔工具开孔螺丝连接,刷黄绿相间的接地指示色环14、弯头、三通固定支架要拖住弯头、三通整体,受力均匀。15、桥架进出线管:根据出线口位置,在桥架侧面开孔,一管一孔。管端套5~6扣丝,与桥架连接内外侧采用锁母固定,管口伸入桥架内不大于5mm,导管与桥架采用不小于4mm²的软铜线接地跨接。管口光滑,开孔尺寸与线管一致,固定牢固,接地可靠。16、镀锌钢管必须采用卡子跨接地线,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡,接触良好或者使用专用压线帽。17、桥架内电缆敷设:要排列整齐、固定牢固、弯曲半径大于10d,无交叉,无扭绞,无破损,无划伤,标牌齐全。 电缆在桥架内宜单层敷设,并应排列整齐,不宜交叉
咨询记录 · 回答于2022-07-21
竖井桥架侧面开孔规范
您好亲爱的,很高兴回答您的问题竖井桥架侧面开孔规范回答如下1、保证成排支架安装后横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段链接),垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于桥架外侧。竖井桥架一侧距井壁只有5公分,如何开孔进线
桥架内侧离侧墙仅仅为5厘米,不方便里侧开孔。我方建议在桥架盖板上开孔,但是监理不同意,说盖板上不能开孔。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消