奥的斯电梯0100故障怎么解决
1个回答
关注
展开全部
1:0100。IESU。上平台缺少梯级或踏板:
在上平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查上平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。
2:0101。IESD。下平台缺少梯级或踏板:
在下平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查下平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。
3:0102。UAC。上平台楼层板:
在上平台楼层板开关未接通,或上平台楼层板未盖好。一般楼层板开关只有在510PSE等大型扶梯上才有。且此开关一般串在上平台急停。如此开关不通电梯无法运行。
4:0103。MAC。下平台楼层板:
在下平台楼层板开关未接通,或下平台楼层板未盖好。其余同上。
5:0104。FFcode unkn。安全链监控器的RSFF的故障及接线错误。
此板在上机仓电源柜内。一般在安装阶段会出现接线错误,在维修阶段RSFF板损坏,多是因为输入
咨询记录 · 回答于2022-03-01
奥的斯电梯0100故障怎么解决
变频器故障,检查变频器记录
1:0100。IESU。上平台缺少梯级或踏板:在上平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查上平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。2:0101。IESD。下平台缺少梯级或踏板:在下平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查下平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。3:0102。UAC。上平台楼层板:在上平台楼层板开关未接通,或上平台楼层板未盖好。一般楼层板开关只有在510PSE等大型扶梯上才有。且此开关一般串在上平台急停。如此开关不通电梯无法运行。4:0103。MAC。下平台楼层板:在下平台楼层板开关未接通,或下平台楼层板未盖好。其余同上。5:0104。FFcode unkn。安全链监控器的RSFF的故障及接线错误。此板在上机仓电源柜内。一般在安装阶段会出现接线错误,在维修阶段RSFF板损坏,多是因为输入
你好,报出这些故障,那个是主故障,我来的时候电梯在一楼,显示一一还有上箭头
1:0100。IESU。检查一下主板,是不是主板坏了?
断电从起还能运行三四天
有可能是主板的问题。
同样楼层导一下主板用做什么吗
不用
已赞过
评论
收起