三相电压器并联运行的时候+短路阻抗标着大的憋屈越容易

1个回答
展开全部
摘要 变压器并联运行时,如果它们的短路阻抗(百分数)不同,为了平衡变压器的出口电压,阻抗大的分配的相对电流就小即相对容量就小,阻抗小的分配的相对电流就大即相对容量就大。注意是相对容量!下面给你举个例子说明:
设有两台变压器A和B,容量分别为Sa和Sb 短路阻抗的百分数分别为Ua和Ub 其它并联条件都符合,现并联运行带总容量S,设变压器A带的容量为S1,变压器B带的容量为S2,则有:
S1+S2=S
(S1 / Sa) / (S2 / Sb)=Ub / Ua
为了能更合理地分配负荷,提高并联运行的经济性,一般规定并联运行的变压器的短路阻抗(百分数)相差不超过10%。
咨询记录 · 回答于2021-12-25
三相电压器并联运行的时候+短路阻抗标着大的憋屈越容易
变压器并联运行时,如果它们的短路阻抗(百分数)不同,为了平衡变压器的出口电压,阻抗大的分配的相对电流就小即相对容量就小,阻抗小的分配的相对电流就大即相对容量就大。注意是相对容量!下面给你举个例子说明:设有两台变压器A和B,容量分别为Sa和Sb 短路阻抗的百分数分别为Ua和Ub 其它并联条件都符合,现并联运行带总容量S,设变压器A带的容量为S1,变压器B带的容量为S2,则有:S1+S2=S(S1 / Sa) / (S2 / Sb)=Ub / Ua为了能更合理地分配负荷,提高并联运行的经济性,一般规定并联运行的变压器的短路阻抗(百分数)相差不超过10%。
祝您生活愉快,希望能帮到您,亲
如果回答的内容有帮助到您,希望可以得到您的赞哦,非常感谢!
亲,新年快到了,测测你明年的运势吧
已赞过
你对这个回答的评价是?