1个回答
关注
展开全部
3、当电流互感器过载时,因负载过大,电流互感器变比过小时,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%。
咨询记录 · 回答于2022-12-07
电流互感器电流比过小,实际电流大过电流比怎么处理
您好,对于您的问题 :电流互感器电流比过小,实际电流大过电流比怎么处理 答案是: 电流互感器变比偏小的影响有:1、经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。
2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。由于电流互感器过小,负载增大,计量装置无法求证一个准确系数,增大电量损失。
