温控仪显示的温度与实际相差太大,有什么办法能调整一下?

1个回答
展开全部
摘要 你好,很高兴能为你解答~
温控器显示温度和实际温度有偏差的原因:
1、温度传感器和温控器配置不合理,致使温控器显示温度和实际温度存在偏差
处理方法:更换精度更高和性能稳定的温度传感器。
2、温控器显示温度和实际温度偏差为非线性关系:
①温控器输入类型选择错误;
②模拟量输入没有定标或定标错误;
③温控器存在干扰;
④热电偶存在干扰;
⑤使用了质量不好的温度传感器。
解决方案:
①调整温控器菜单中的零点迁移和放大系数调整,使温控器显示和实际温度完全一致。
②温控器显示的温度和实际温度偏差为非线性关系:
a、正确设置温控器输入类型和量程;
b、校准温控器,并且设置正确的定标值;
c、温控器接线要远离高压线或者大电流的电源电缆,避免与动力线平行或作同一配线。推荐使用独立的管道或带护套屏蔽;尽量将温控器和产生强高频噪声或电涌的装置分开,或者在会产生噪音的外围设备(尤其是马达、变频器、螺线管等带有电感元件的设备)上安装电涌抑制器或噪声滤波器;
d、一般是接壳型的热电偶比较容易受干扰,建议选用绝缘型热电偶;
e、更换温度传感器。
希望我的回答能对您有帮助。
咨询记录 · 回答于2021-06-08
温控仪显示的温度与实际相差太大,有什么办法能调整一下?
你好,很高兴能为你解答~我是潋衣裳谈情感,你的问题由我解答。我正在为您打字解决问题,需要大约5分钟左右,您别急,请稍等一会哟。
你好,很高兴能为你解答~温控器显示温度和实际温度有偏差的原因:1、温度传感器和温控器配置不合理,致使温控器显示温度和实际温度存在偏差处理方法:更换精度更高和性能稳定的温度传感器。2、温控器显示温度和实际温度偏差为非线性关系:①温控器输入类型选择错误;②模拟量输入没有定标或定标错误;③温控器存在干扰;④热电偶存在干扰;⑤使用了质量不好的温度传感器。解决方案:①调整温控器菜单中的零点迁移和放大系数调整,使温控器显示和实际温度完全一致。②温控器显示的温度和实际温度偏差为非线性关系:a、正确设置温控器输入类型和量程;b、校准温控器,并且设置正确的定标值;c、温控器接线要远离高压线或者大电流的电源电缆,避免与动力线平行或作同一配线。推荐使用独立的管道或带护套屏蔽;尽量将温控器和产生强高频噪声或电涌的装置分开,或者在会产生噪音的外围设备(尤其是马达、变频器、螺线管等带有电感元件的设备)上安装电涌抑制器或噪声滤波器;d、一般是接壳型的热电偶比较容易受干扰,建议选用绝缘型热电偶;e、更换温度传感器。希望我的回答能对您有帮助。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起