摘要 您好,无功补偿装置坏了会怎么样,
问题一:无功补偿装置在什么情况下会损坏?
我所遇到过的损坏原因:长期使用后老化、灰尘导致的漏电,负载中的中频、谐波导致的电容损耗大超载,还遇到一个是回路谐振,导致电容器柜在低负载时方式了电弧短路爆炸,电容柜直接报废!问题中的估计是使用老化或早期失效引起可能性大。
问题二:损坏后为什么变成了用电装置?
损坏后补偿功能不能执行,或者不能实事改变容量补偿,引起的供电网络的线路电流增加,而显示用电量增加。题中很有可能是始终处于最大补偿状态下了。
问题三:既然变成了用电装置,那么台区的线损率升高,这个好理解,但10kV也应该升高才对,为什么会变成负损?
10KV容量大,其他有并联变压器,本小区内的过度的补偿在帮助其他变压器补偿了。
咨询记录 · 回答于2022-05-07
无功补偿装置坏了会怎么样
您好,无功补偿装置坏了会怎么样,问题一:无功补偿装置在什么情况下会损坏?我所遇到过的损坏原因:长期使用后老化、灰尘导致的漏电,负载中的中频、谐波导致的电容损耗大超载,还遇到一个是回路谐振,导致电容器柜在低负载时方式了电弧短路爆炸,电容柜直接报废!问题中的估计是使用老化或早期失效引起可能性大。问题二:损坏后为什么变成了用电装置?损坏后补偿功能不能执行,或者不能实事改变容量补偿,引起的供电网络的线路电流增加,而显示用电量增加。题中很有可能是始终处于最大补偿状态下了。问题三:既然变成了用电装置,那么台区的线损率升高,这个好理解,但10kV也应该升高才对,为什么会变成负损?10KV容量大,其他有并联变压器,本小区内的过度的补偿在帮助其他变压器补偿了。