摘要 脚手架及模板支撑计算方法及公式:计算量值:φ48×3.5钢管 38.4N/㎜2施工荷载标准值 QK=N2LaGg=1.5KN/㎡ 考虑3层脚手片 (1.60M×0.8M) 0.35KN/㎡ 考虑5层保护网 0.05KN/㎡三、根据脚手架的承载能力按概率极限状态认为法的要求,采用分项系数设计表达进行计算。(1)、纵向、横向水平杆等管弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算:GK=0.35×1.3×3+0.05×1.3×3=1.56KN/mQK=N2LaGr=1.5KN/㎡×3=4.5KN/㎡Mmax=[1.2×1/8×(1.56+4.5)/2×1.22+1.4×1/2×(1×1/2)×2=1.0156 KN/mÓ=M/riW=1.0156×106/1.05×5.08×10=190 N/㎜2
咨询记录 · 回答于2022-09-07
脚手架及模板支撑计算方法及公式
脚手架及模板支撑计算方法及公式:计算量值:φ48×3.5钢管 38.4N/㎜2施工荷载标准值 QK=N2LaGg=1.5KN/㎡ 考虑3层脚手片 (1.60M×0.8M) 0.35KN/㎡ 考虑5层保护网 0.05KN/㎡三、根据脚手架的承载能力按概率极限状态认为法的要求,采用分项系数设计表达进行计算。(1)、纵向、横向水平杆等管弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算:GK=0.35×1.3×3+0.05×1.3×3=1.56KN/mQK=N2LaGr=1.5KN/㎡×3=4.5KN/㎡Mmax=[1.2×1/8×(1.56+4.5)/2×1.22+1.4×1/2×(1×1/2)×2=1.0156 KN/mÓ=M/riW=1.0156×106/1.05×5.08×10=190 N/㎜2
四、连墙体的强度稳定性和连接强度计算(1)、NL= NLW+NO=(5+0.84)×1.2=7.01KNNLM=1.4WK.AW=1.4×0.02×30=0.84AW=30㎡ WK =0.7UZ.US.WO=0.7×1.25×0.089×0.25=0.03US =1.0φ φ=1.2An/Aw=0.089(2)、焊缝计算:H2=1/(1.4.fiw)×V.S/I=1/1.4×160×875×70×70/5.08×103=3.86㎜V=1/4×Ni×0.5=1/4×7.01×103×0.5=875Ó=N/A=7.01×103/4.89×102=14.31N/㎜2< 105N/㎜2 满足要求五、立杆地基承载力计算(1)、P=N/A≤fg fg=RCfgkRC取0.4 fgR=105KN/m2P=13.22×103/300×300=147 N/㎜2 满足要求