混凝土框柱中有钢管柱时,梁钢筋怎么施工
1个回答
关注
展开全部
# 混凝土框柱中有钢管柱时,梁钢筋怎么施工
## 纵向预留钢筋偏位或上部钢筋整体扭曲
主要原因:
- 混凝土浇筑时受冲击,且未及时调整,导致预留插筋偏离设计位置。
- 模板封闭前垫块放置数量不足,导致混凝土浇筑完成后柱钢筋向一侧偏移。
- 与柱相接的梁截面尺寸较大,绑扎时采取架空形式,将柱钢筋整体拉弯。
- 管理人员现场监管存在漏洞,未及时要求施工人员在混凝土浇筑过程中对偏位钢筋进行调整。
防治措施:
1. 模板封闭前,在柱竖向钢筋外皮位置固定足够数量的垫块(或塑料卡),垫块需布置均匀。
2. 柱钢筋安装时搭设碗扣操作架,确保钢筋定位准确。
3. 当与柱相接的梁截面高度>500mm时,钢筋绑扎不宜使用架空形式,宜在梁底模支设完成后,暂不支设梁侧模(单侧或双侧),此时绑扎梁钢筋,待梁钢筋绑扎完成后再封闭侧模。
4. 混凝土浇筑过程中,注意观察并复核柱筋位置变化,对于受混凝土冲击偏位的钢筋及时调整至设计位置。
5. 管理人员加强现场监督管理,尤其是柱筋绑扎开始阶段和混凝土浇筑阶段,需及时指导施工人员复核、调整柱位。
## 柱纵向钢筋接头位于非连接区内
主要原因:
- 施工人员未明确非连接区范围,或未理解Ⅰ级接头概念,施工存在随意性。
- 柱纵向钢筋下料有误,导致接头出现在非连接区。
- 管理人员对规范及图集要求理解不清,现场质量监控存在盲区。
防治措施:
1. 钢筋施工前对现场钢筋绑扎人员及钢筋加工人员进行交底,依据图纸及规范要求明确柱钢筋的非连接区范围,同时依据钢筋施工方案中确定的钢筋连接形式,明确钢筋接头是否为Ⅰ级接头。
2. 准确下料,避免钢筋接头处于非连接区内,对于下料有误的钢筋,坚决不允许安装绑扎。
3. 加强现场检查力度,明确非连接区上端距离垫层或模板面的具体高度,发现未按照要求进行安装绑扎的柱钢筋,及时进行整改。
## 柱箍筋弯钩平直段长度不足
主要原因:
- 箍筋下料长度不足,导致加工完成后弯钩平直段长度小于规范要求。
- 箍筋加工有误,存在一端弯钩平直段较长,一端弯钩平直段较短的现象。
- 管理人员对钢筋加工的重视程度不够,对加工过程的质量监控力度较小。
防治措施:
1. 钢筋施工前,依据设计图纸中规定的抗震等级,对箍筋弯钩平直段长度的要求进行交底。
2. 加工前将箍筋下料长度计算准确,避免下料长度不足。
3. 加工过程中注意两弯钩平直段长度均匀一
咨询记录 · 回答于2023-12-29
混凝土框柱中有钢管柱时,梁钢筋怎么施工
# 混凝土框柱中有钢管柱时,梁钢筋怎么施工
## 1、纵向预留钢筋偏位或上部钢筋整体扭曲
主要原因:
## 2、柱纵向钢筋接头位于非连接区内
主要原因:
## 3、柱箍筋弯钩平直段长度不足
主要原因:
3. 加工过程中注意两弯钩平直段长度均匀一"