挡烟垂壁的设置规范有什么要求?

1个回答
展开全部
摘要 您好!亲,挡烟垂壁的设置规范的要求如下:1、挡烟垂壁的有效下降高度应该不小于500mm。2、卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应该不大于6000mm。3、翻板式挡烟垂壁的单节宽度应该不大于2400mm。
咨询记录 · 回答于2022-11-29
挡烟垂壁的设置规范有什么要求?
您好!亲,挡烟垂壁的设置规范的要求如下:1、挡烟垂壁的有效下降高度应该不小于500mm。2、卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应该不大于6000mm。3、翻板式挡烟垂壁的单节宽度应该不大于2400mm。
4、单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,可以用多节垂壁以搭接的形式安装使用,并且搭接宽度应满足:卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm;翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。5、用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500 mm的固定或者活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或者其它控制设备的作 用,自动下垂的挡烟垂壁。6、要使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于 1到2mm。7、挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
8、挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应国家标准或行业标准的规定。挡烟垂壁所用的电机以及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。挡烟垂壁挡烟部件在(200±15)℃、(25±5)Pa差压时的漏烟量应不大于25m/(m·h)。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时,其搭接宽度应不小于20mm。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消