185电缆能带多少千瓦
1个回答
展开全部
查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75。
负荷功率可计算:
取I=530A时,负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。
电力电缆的型号。用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。
用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的。