用数字万用表测二极管好坏
1个回答
展开全部
二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后一种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
通过在路通电测试稳压二极管两端的电压,可以判断稳压二极管的故障性质。
1.开路:二极管开路后,它两端的电压会升高,据此不难做出判断。
2.短路:二极管发生短路故障,它两端的电压会降低到零伏。
3.稳压值不稳定:二极管质量不良,会导致输出电压不稳定。用万用表的直流电压挡测量稳压二极管两端的电压时,会发现电压有忽高忽低的现象产生。
稳压二极管的检测:
从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。
对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对两表笔进行测量。
在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,则说明该二极管已击穿或开路损坏。