变送器的量程为0-150KPa,输入为4-20ma信号,变变送器显示100kpa时+输出应
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-05-15
变送器的量程为0-150KPa,输入为4-20ma信号,变变送器显示100kpa时+输出应
您好很高兴为您解答问题,变送器的量程为0-150KPa,输入为4-20mA信号。当变送器显示100KPa时,我们需要计算其+输出的值。首先,我们可以计算出输入信号对应的量程比例:(20mA - 4mA) / (150KPa - 0KPa) = 16mA / 150KPa然后,我们可以根据当前显示的值计算出输入信号:100KPa * 16mA / 150KPa + 4mA = 12.67mA最后,我们可以根据输入信号计算出+输出的值:(12.67mA - 4mA) / (16mA / 10V) = 5.04V因此,当变送器显示100KPa时,+输出应为5.04V。需要注意的是,由于变送器的精度和误差等因素,实际输出值可能会略有偏差。