相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?

相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列... 相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?
问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列
展开
 我来答
wgjun128
推荐于2017-09-18 · TA获得超过2068个赞
知道大有可为答主
回答量:1855
采纳率:0%
帮助的人:1281万
展开全部
系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C 可以同相并列,假设:A - A 此时相序相同、线电压 = 0 、同一发电机输送的电源,因此频率相同。所以可以并列。假如:A - B或C 相,此时相序不同,线电压 = (实际输送电源电压),轻则 设备开关跳闸,重则 电源网络(总变电站)跳闸,导致网域大部分停电事故。
北京羿射旭科技有限公司
2019-11-29 广告
高阻尼隔震橡胶支座的价格大概在每个一两百元,便宜的有十几二十元,贵的有好几百元。高阻尼隔震橡胶支座的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法。变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。b..应根据跨度和温度变化幅... 点击进入详情页
本回答由北京羿射旭科技有限公司提供
条山野人1
2009-06-05 · TA获得超过5241个赞
知道大有可为答主
回答量:3588
采纳率:66%
帮助的人:3051万
展开全部
你问题描述的相序是一样的,是可以并联的(前提是其它的几个要素-电压、频率等也要满足)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友076b474
2009-06-05 · TA获得超过474个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:0%
帮助的人:230万
展开全部
当然不能了,把A,B相直接接起来那叫做相间短路。。。。要放炮的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我不怕你大爷
2018-05-27 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:109
采纳率:37%
帮助的人:11.8万
展开全部
不能并列,因为相序不对时,并列点三相中至多只有一相保证相位相同,而其余两相存在着较大的相位差,并列时会产生较大的冲击电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吕国军1
2009-06-05 · TA获得超过3721个赞
知道小有建树答主
回答量:1031
采纳率:0%
帮助的人:1045万
展开全部
可以列,因为是两个独立电源,两个电源之间是不会产生电流的,如果是两个变压器就不行了