相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?
相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列...
相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?
问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列 展开
问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列 展开
5个回答
北京羿射旭科技有限公司
2019-11-29 广告
2019-11-29 广告
高阻尼隔震橡胶支座的价格大概在每个一两百元,便宜的有十几二十元,贵的有好几百元。高阻尼隔震橡胶支座的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法。变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。b..应根据跨度和温度变化幅...
点击进入详情页
本回答由北京羿射旭科技有限公司提供
展开全部
你问题描述的相序是一样的,是可以并联的(前提是其它的几个要素-电压、频率等也要满足)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当然不能了,把A,B相直接接起来那叫做相间短路。。。。要放炮的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能并列,因为相序不对时,并列点三相中至多只有一相保证相位相同,而其余两相存在着较大的相位差,并列时会产生较大的冲击电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以列,因为是两个独立电源,两个电源之间是不会产生电流的,如果是两个变压器就不行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: