我维修电工学过PLC现在厂里搞DCS我应该了解什么才能应对以后的工作

工厂最近要安装DCS... 工厂最近要安装DCS 展开
 我来答
resolutionEE
2009-06-06 · TA获得超过261个赞
知道答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:79.1万
展开全部
首先要了解你们这套DCS体统的构架 因为你搞过PLC 入手DCS的硬件应该比较快 主要是软件 DCS对计算机和编程还是有一定的要求的 一定加强对你们上的这套DCS软件的学习 对程序里的一些连锁 循环 功能块 要看清 其实等东西到了 你慢慢接触 一点一点问 就都清楚了 比较笼统 也不太好说 网上DCS的资料很多可以自己收集一下
小小怪兽兽
2009-06-06 · TA获得超过752个赞
知道小有建树答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
PLC和DCS的出现,是来自于不同专业口的。最主要的区别有以下几点:
1.响应速度不同。PLC最早出现的目的是代替继电器逻辑,因为继电器逻辑的响应速度一般都在几个毫秒以下,因此要求PLC的响应速度要快;而DCS最早出现的目的是代替二次仪表,一般仪表都是测量压力、流量、温度、液位等,响应速度都在几百个毫秒到几秒不等,要求响应速度不高,但控制的计算方法一般都比继电器逻辑复杂,因此DCS牺牲了速度去完成复杂的计算。
2.两者的扫描方式不同。PLC是从程序的开始一直扫描到程序结束,然后不断循环扫描,可以说是一根肠子通到底的方式;DCS是按控制环扫面,可以说是一个多任务同时工作的方式。
3.I/O冗余。DCS和PLC都能做到CPU冗余、电源冗余、底板冗余、网络冗余,但目前无论哪个品牌的PLC都没有做到I/O冗余,而DCS能做到I/O冗余。
多的我也总结不出来啦,还请其他人补充。
随着计算机的发展,DCS和PLC两者都互相靠拢,功能越来越接近,就有人鼓吹两者能相互代替,实际上对于DCS来说,快速响应的控制(比如运动控制)就不能胜任,而对于PLC来说,大量的PID等高级运算的控制,CPU也承受不了。
因此一般我个人认为,当开关量控制较多时、控制响应速度要求较快时,建议用PLC,模拟量控制较多时,建议用DCS。

目前国内DCS主要有:新华XDPS,鲁能的LN2000,国电智深DCS,中控DCS,和利时DCS,浙江中自等。国外的有 西屋(艾默生)ovation、FOXBORO、ABB、西门子PCS7、霍尼韦尔、横河DCS等。
自己了解下相关的啊~~西门子PCS7主要了解下就OK了~~!!