pwm直流电机的正反转及转速的控制(课程设计)

我有一个直流电机3V,1200转/分,转盘半径1cm,利用lm324作为驱动,理论可行,单片机的p2.0,p2.1作为pwm波输出及正反转的控制端,lm324用比较的方式... 我有一个直流电机3V,1200转/分,转盘半径1cm,利用lm324作为驱动,理论可行,单片机的p2.0,p2.1作为pwm波输出及正反转的控制端,lm324用比较的方式接到电机上,理论电压输出4.4v足以驱动电机的运转,但实际测得电机两端电压约小于1v,这是为什么?要求是要在3分钟内转167转。
请问如何计算他的pwm波,才能在规定的时间内完成相应的转数?(有c程序及电路图更好)
展开
 我来答
coastchen
推荐于2016-07-03 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
有压降太正常了。
想精确控制转速,起码要弄个闭环控制系统。用测速发电机或霍尔传感器测速。如果负载恒定的话用PID控制效果是比较好的。
如果可以用步进电机的话,开环系统也可以实现,而且精度远超直流电机。
本回答被提问者采纳