开关电源输入为什么用的是470V的压敏电阻
看到开关电源输入的地方都有一个470V的压敏电阻,输入一般都是220V左右,为什么要用470V的呢...
看到开关电源输入的地方都有一个470V的压敏电阻,输入一般都是220V左右,为什么要用470V的呢
展开
展开全部
开关电源输入选用是470V的压敏电阻,作为安全保护比较合适。电源输入选用的压敏电阻是设置在电源保险或有保险功能的原件之后,与主负载并联,在电源输入电压异常增高时,牺牲自我,起保护主电路的作用,同时降低其他危险,比如失火、爆炸。
选择标准:在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc;
其中a为电路电压波动系数,v为电路直流工作电压(交流时为有效值),b为压敏电压误差,c为元件的老化系数,这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍 。220*1.414*1.5=466.7,所以用470V的压敏电阻比较合适。
压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
开关电源是先通过整流桥将220V交流变成直流,其峰值是电压的1.414倍,整流滤波后若310V,所以滤波电容要用400V,用470V是防止电压过高
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用来吸收电压尖峰,如打雷时。不过实际应用中,感觉那家伙没什么用,有是在正常的使用环境下都会自己爆炸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要作用是保护开关电源的整流模块。开关电源系统总开关输入配置20KVA~40KVA的C级防雷器,整流模块内部的压敏电阻相当于D级防雷器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
留有一定裕量,这是电力电子任何一个选件工作都要考虑的问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询