请陈坚道老师来回答!
我们单位的水箱,由潜水泵供水,由液位计控制水面,昨天三相电线断了一根,潜水泵自动停止(是热继电器保护的),但是水箱的水却被另一台水泵抽空了,(30吨水箱),由同一线路供电...
我们单位的水箱,由潜水泵供水,由液位计控制水面,昨天三相电线断了一根,潜水泵自动停止(是热继电器保护的),但是水箱的水却被另一台水泵抽空了,(30吨水箱),由同一线路供电,这台水泵的电动机保护器经试验是好的。
请问这是为什么?
陈坚道老师,谢谢你的回答,但是那根电线确实断了,水也确实被另一台水泵吸干了。http://zhidao.baidu.com/question/101233425.html
还有哪位大侠知道? 展开
请问这是为什么?
陈坚道老师,谢谢你的回答,但是那根电线确实断了,水也确实被另一台水泵吸干了。http://zhidao.baidu.com/question/101233425.html
还有哪位大侠知道? 展开
6个回答
展开全部
凑个热闹:
我遇见过一件事:一根电线打火,时断时续,用热继电器的电机都停了(缺相保护,需要手动恢复,现场没人)。
用变频器的电机,用保护器的电机在时断时续的工作。
所有的人都傻掉了,第二天一场大雨过后,那根线掉了下来,才真相大白!
11Q68:您真是太有才了!佩服!楼主把分给他!
确实是进线的三相电线断了一根,那么2台水泵应该都断相不能工作的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我看过有是候断相还工作了2个小时没烧的电机!他是外先断了一跟经过变电房!断了的那相还有100多V!5.5的电机直接29A电流!断了线后3台一条线的电机就一台用了两用了两小时到我们去看其他电机问题才停
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
另一台水泵是单相的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
11Q68,我追你追到这里来了,呵呵,要向您多请教啊。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询