人触电了,漏电开关为什么不跳闸?
是不是额定电流选用太大的原因??工地上有人使用三相电时,不小心接触到电,被电3秒左右,保护器未跳匣,电源由自已用力甩掉,人没事。是为什么保护器未跳呢?用的是100A的。...
是不是额定电流选用太大的原因??
工地上有人使用三相电时,不小心接触到电,被电3秒左右,保护器未跳匣,电源由自已用力甩掉,人没事。是为什么保护器未跳呢?用的是100A的。 展开
工地上有人使用三相电时,不小心接触到电,被电3秒左右,保护器未跳匣,电源由自已用力甩掉,人没事。是为什么保护器未跳呢?用的是100A的。 展开
展开全部
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
永圣智能
2024-11-15 广告
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案...
点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
展开全部
首先检查一下漏电开关已没有故障,正常的话人对地触电一定会跳闸的。还要看看人触电是对地触电呢还是对零线触电,如果人是对零线触电,没有对地电流漏电开关也不会跳的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是一只手碰到火线另一只手碰到零线当然不会跳了。这样你就相当于一个电器在工作,如果你认为这样他也应该跳那么你一用电就跳也就没意义了,如果你是摸到了外壳或者其中一根线也不跳,那么此时要看看你的漏电动作电流是不是一百或以上毫安的那种。我们一般家庭民用对人体保护的漏电动作电流在三十毫安以内就跳。如果不会跳那就是开关有问题了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
净胡说在设备正常时原理是只要内部火线零线的电流不平衡就跳也就是说你同时接触火零不跳只接触零不跳只接触火跳电流过大跳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
恩 应该选30MA 估计你选了300MA的了
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: