国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处不得渗漏。
扩展资料:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
8.6 系统水压试验及调试
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2、高温热水采暖系统.试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
2024-09-20 广告
《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。
在农村,为保证二层有水,是0.12MPa。
2015-08-13 · 知道合伙人法律行家
在城市里,光靠水塔来产生压力还不够,还要用加压水泵。如果是几十层的高楼,在楼顶上还有贮水箱。这样,才能把自来水送上去。夏天用水紧张的时候,有时候高层楼上会暂时断水,这可能就是因为压力不够的缘故。
注:0.1MPa的压力,可以把水压到10米高的地方.帕斯卡原理:压力P=ρ*g*h ,ρ——流体的密度,单位Kg/m^3; ,g——重力加速度,单位m/S^2; ,h——液位高度,单位m; ,p——压力,单位Pa。
2015-08-12 · 知道合伙人法律行家
2、住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58-2007)中第3.1.3条要求“制水生产工艺应保证连续地向城市供水管网供水,符合当地政府制定的相关规定,保证管网末梢压力不应低于14米。”
3、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.1.14规定,洗手盆、浴盆等卫生器具的最低工作压力为5米。