国家自来水供水压力标准是怎样规定的

很多网页都谈到国家规定的水压标准,但没有一个确切的说法。... 很多网页都谈到国家规定的水压标准,但没有一个确切的说法。 展开
 我来答
青灯教育笔记
高能答主

2019-05-21 · 娱乐领域创作者
个人认证用户
青灯教育笔记
采纳数:1445 获赞数:250061

向TA提问 私信TA
展开全部

国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处不得渗漏。

扩展资料:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

8.6 系统水压试验及调试

8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2、高温热水采暖系统.试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。



天健创新
2024-09-20 广告
城镇供水水质在线监测技术标准(CJJ/T 271-2017)旨在确保城镇供水水质安全,规范水质在线监测系统的组成、性能及运行管理。该标准涵盖了水源、水厂、管网等多个环节,规定了监测系统的安装、验收、运行维护和数据管理等具体要求。它强调了技术... 点击进入详情页
本回答由天健创新提供
冰雨梦悠悠
高能答主

推荐于2017-09-21 · 学会奉献自己,不会给你带来不利,而会给你带来意外的收获。
冰雨梦悠悠
采纳数:64527 获赞数:267609

向TA提问 私信TA
展开全部
  自来水管网压力达到 0.14 兆帕即为合格, 依照国家规范和行业社会承诺。换算成通俗的说法就是只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了 .
  《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。
  在农村,为保证二层有水,是0.12MPa。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
资深仲裁员大鹏
2015-08-13 · 知道合伙人法律行家
资深仲裁员大鹏
知道合伙人法律行家
采纳数:301 获赞数:11731
本人是专职的劳动争议仲裁员,是劳动争议领域的行家,每年处理劳动争议案件几百起,因为专业所以专注。

向TA提问 私信TA
展开全部
  按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14兆帕斯卡,这个压力只能保证供水到3—4层楼;而四楼以上的供水属二次供水的范畴。一般城市目前管网平均压力达到0.30MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足全市6层楼用户水压要求,但从安全运行角度考虑,个别6层或6层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水管道水压不能满足用户使用要求时,必须增加二次供水设施。
在城市里,光靠水塔来产生压力还不够,还要用加压水泵。如果是几十层的高楼,在楼顶上还有贮水箱。这样,才能把自来水送上去。夏天用水紧张的时候,有时候高层楼上会暂时断水,这可能就是因为压力不够的缘故。
注:0.1MPa的压力,可以把水压到10米高的地方.帕斯卡原理:压力P=ρ*g*h ,ρ——流体的密度,单位Kg/m^3; ,g——重力加速度,单位m/S^2; ,h——液位高度,单位m; ,p——压力,单位Pa。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
amidaya
2015-08-12 · 知道合伙人法律行家
amidaya
知道合伙人法律行家
采纳数:27801 获赞数:274309
从事法律工作多年。擅长婚姻、继承、劳动争议、交通事故等法律知识。了解一审案件的立案法律。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)(2010年6月1日起实施)中第6.2条要求“供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条要求,供水管网末梢压力不应低于14米,管网压力合格率不应低于97%。”

2、住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58-2007)中第3.1.3条要求“制水生产工艺应保证连续地向城市供水管网供水,符合当地政府制定的相关规定,保证管网末梢压力不应低于14米。”

3、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.1.14规定,洗手盆、浴盆等卫生器具的最低工作压力为5米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白汀水
推荐于2017-10-13 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4884
采纳率:60%
帮助的人:2275万
展开全部
自来水系统应保证一定的水压,使能供给足够的生活用水或生产用水。城市自来水管网需保持最小的服务服务水头为:从地面算起1层为10米,2层为12米,2 层以上每层增加4米。例如,当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28米。至于城市内的高层建筑物或建筑群,或建筑在城市高地上的建筑物等所需的水压,不应作为管网水压的控制条件。为满足这类建筑物的用水,可单独设置局部加压装置,这样比较经济。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式