初二 物理 故障 请详细解答,谢谢! (14 17:44:49)

如果发生下列故障,可能的原因是是什么?A.灯座与火线断路   B.灯座短路  C.灯座与零线断路  ... 如果发生下列故障,可能的原因是是什么?
A.灯座与火线断路    B.灯座短路   C.灯座与零线断路    D.插头短路
1.插上插头,未闭合开关,总保险丝即熔断,整个房间一路电都断了                (序号)
2.插上插头,闭合开关。电灯不亮,检查灯座两端电压正常,用测电笔检查一端氖管发光,另一端氖管不发光                   (序号)
请老师一定要详细解答
谢谢
展开
 我来答
用户名是啥东西
2009-06-15 · TA获得超过868个赞
知道小有建树答主
回答量:490
采纳率:0%
帮助的人:453万
展开全部
第一个选D,开关没闭合,那么灯座就不会产生作用,应该是插头短路;
第二个选C,闭合开关,灯不亮,说明有断路现象。电压正常而且一端氖管发光,另一端氖管不发光。说明火线正常,零线断路
创远信科
2024-07-24 广告
作为上海创远仪器技术股份有限公司的团队成员,我们积累了广泛的介电常数数据。这些数据覆盖了从常见物质如空气、水、塑料到专业材料如聚苯乙烯、环乙醇等的介电常数。通过精心整理和分析,我们汇编了介电常数表合集,为客户提供了宝贵的参考信息。这些数据不... 点击进入详情页
本回答由创远信科提供
梦一曲
2009-06-14
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1的答案是B 2的答案是A 短路会引起电流过大使保险丝烧断,断路就没有电流氖光灯测试时就不会亮
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鷡爒錒鴏
2009-06-14 · TA获得超过903个赞
知道答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
第一个选D,未闭合开关,只插插头,就断电了,说明插头短路了。

第二个选C,电灯不亮,说明有断路了,电压正常,且有一端会发光,说明火线是通的,断的是零线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沙加蓝
2009-06-14 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
第一个选b,插上插头,开关未闭合电路就连通了,说明开关短路,也就是说灯座被短路了
2选c,电灯不亮,说明有断路,排除b,d;一段氖管发光,一段不发光说明是零线断了,火线没断
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)