电气图纸中sc管是厚壁镀锌钢管呢还是焊接钢管呢?

是电气图纸上的不是给排水的或者其他专业... 是电气图纸上的不是给排水的或者其他专业 展开
 我来答
那垌人
推荐于2017-09-08 · TA获得超过5896个赞
知道大有可为答主
回答量:2508
采纳率:93%
帮助的人:718万
展开全部
电气图纸中sc管是焊接钢管,根据《民用建筑电气设计规范》
8.3金属导管布线
8.3.1金属导管布线宜用于室内、外场所,不宜用于对金属导管有严重腐蚀的场所。
8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
8.3.3穿导管的绝缘电线(两根除外),其总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的40%。
匿名用户
2009-06-16
展开全部
电气图上的SC管表示不镀锌的厚壁钢管(焊接钢管),镀锌的一般用GC或RC表示
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-06-30
展开全部
其实本来电气这块有专业的线管,设计院这些人就是不用,老是用人家给好处的SC 镀锌钢管 成本高不说,还里面毛刺太高,最容易把电线皮划破,引起短路火灾。把水管的硬要拿来做线管,你说这不是扯淡吗?希望有关部门管下吧,一个行业就这样弄得不像样,本人从事建筑电气安装,深受其害。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wushaohuacd
2009-06-16
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
焊接钢管
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起