核定电流:是指能够持续流过漏电保护器的最大负载电流。
这需要根据家中各种电气设备的功率之和P来计算确定,即:I=P/220.算出负载电流1后,再选择额定电流比计算电流略大一点的漏电保护器,这样,在正常使用中,不至于漏电保护器因过负荷经常动作,影响正常使用。
2.额定漏电动作电流
这是漏电保护器一个重要的参数,是漏电保护器在规定的工作条件下必须动作的漏电电流值。也就是说,当家中电气设备或线路消电电流达到某一规定值时,漏电保护器必须可靠断开电路,使住户线路及电器设备失去电源目前的漏电保护器满电电流的规格有:6mA、10mA、30mA、50mA、100mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在50mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。
扩展资料:
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
参考资料:百度百科-漏电保护器
推荐于2017-09-25 · 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
一、漏电保护断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;
二、断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额定容量电流大小。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;
三、家用断路器的选型
1、首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载:
如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式:I=功率/220v;
例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;
建议用小的断路器,断路器有短路、过载、断路还有的带漏电保护等功能,选大了过载功能没用了。如:你家电路拉的是2.5平方线,断路器32A。数每平方线满载电流是5A,那么电路中的电流达到30了,导线就受不了了,但断路器就没动作,后果怎样可以想像了吧。