空气开关推不上去时什么原因
家里的照明。插座。空调。各安了一个空气开关所有插座的都没得电(冰箱电脑常开)。插座的空开总是推不上。推上了又掉下(拔掉所有的插头再试还是这样)照明。空调都可以正常使用只有...
家里的照明。插座。空调。各安了一个空气开关
所有插座的都没得电(冰箱电脑常开)。插座的空开总是推不上。推上了又掉下(拔掉所有的插头再试还是这样)
照明。空调都可以正常使用
只有把总电源关了。插座的空开才能推上。合上总开关。插座的空开又掉下来了
说的比较啰嗦,想问一下是不是插座的线路出现短路 展开
所有插座的都没得电(冰箱电脑常开)。插座的空开总是推不上。推上了又掉下(拔掉所有的插头再试还是这样)
照明。空调都可以正常使用
只有把总电源关了。插座的空开才能推上。合上总开关。插座的空开又掉下来了
说的比较啰嗦,想问一下是不是插座的线路出现短路 展开
11个回答
展开全部
电路中电流超过额定电流。
只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
扩展资料:
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
参考资料 百度百科-空气开关
上海沪工电器厂
2024-11-30 广告
2024-11-30 广告
故障的原因: 1.空气开关已经损坏。 2.线路发生短路 3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试。 4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。 检查的方法...
点击进入详情页
本回答由上海沪工电器厂提供
推荐于2017-09-15 · 知道合伙人人文行家
关注
展开全部
故障的原因:
1.空气开关已经损坏。
2.线路发生短路
3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。
4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。
检查的方法:
1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。
2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。
3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
1.空气开关已经损坏。
2.线路发生短路
没有,把照明的空开出口线接入插座空开出口,,看怎么样??
不行,做下一步
2。短路,,逐一判断哪里短路。。一个开关一个试验
3。估计是哪里进水引起短路
4。照明可以用,空调可以用,就差插座了。。 找一个小的台灯,,一个插座一个试验。。
5. 小心电。。注意安全。。有万用表最好。。。
2 将插座空开推下(断开位置)
3 用万用表打到电阻档 量量空开下端L和N之间电阻 无穷大 线路正常,有阻值 火线和零线有短路
L 火线
N 零线
E 地线
应该是插座空开到各个插座之间布线有问题
1 先确定总电源关闭
2 将插座空开推下(断开位置)
3 用万用表打到电阻档 量量空开下端L和N之间电阻 无穷大 线路正常,有阻值 火线和零线有短路
L 火线
N 零线
E 地线
应该是插座空开到各个插座之间布线有问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你检查插座线吧 绝对有短路的地方!!而且不要频繁的去试开关!!他跳闸就说明是有问题的!