请问郭卫国老师几各位高手 在变电站设计规范中对大型变电站没有明确定义,实际应如何确定?

 我来答
郭卫国
2009-07-06 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5705万
展开全部
对不起,看到问题晚了;

我还没有查到有关“大型变电站”的明确定义,但可以推定:安装有大型变压器的变电站就应该是“大型变电站”了;

根据《油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164~1994》规定,变压器分为三类:

a.配电变压器。电压在35kV及以下,三相额定容量在2500kVA及以下,单相额定容量在833kVA及以下,具有独立绕组,自然循环冷却的变压器。

b.中型变压器。三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗(Z)符合式(1)要求的变压器。
Z≤(25-0.1×3Sr/W)% (1)
式中 W——有绕组的芯柱数;
Sr——额定容量,MVA。

c.大型变压器。三相额定容量100MVA以上,或其额定短路阻抗大于式(1)计算值的变压器。