在强电系统图中,算下来无功功率是105KVAR,这样他的计算电流是260A,所以选了315A的负荷开关。补偿后的功率因数是0.92。我想问一下无功电流260A是怎么算出来...
在强电系统图中,算下来无功功率是105KVAR,这样他的计算电流是260A,所以选了315A的负荷开关。补偿后的功率因数是0.92。我想问一下无功电流260A是怎么算出来的?能给的计算过程么?我算的不是这个数啊。
展开
3个回答
展开全部
| 我的知道 | 我的消息(0/6) | 我的空间 | 百度首页 | 退出
我的知道 我的提问
我的回答
知识掌门人
新闻 网页 贴吧 知道 MP3 图片 视频 百科
帮助 设置
百度知道 > 理工学科 > 工程技术科学添加到搜藏待解决
检举无功电流计算
悬赏分:5 - 离问题结束还有 8 天 12 小时
在强电系统图中,算下来无功功率是105KVAR,这样他的计算电流是260A,所以选了315A的负荷开关。补偿后的功率因数是0.92。我想问一下无功电流260A是怎么算出来的?能给的计算过程么?我算的不是这个数啊。
提问者: 45492839 - 见习魔法师 三级
我来回答:
如果需要图片来说明回答内容,可以上传图片
参考资料:
匿名回答 积分规则
回答 共 2 条
检举S=3UI
105000=3*380I
I=105000/3*380=92.1A
应该是35KW的用电器
回答者: shu_summer - 助理 二级 2009-6-24 12:42
检举第一,你的系统是0.4kv还是0.66kv.第二,算出来差的无功是105KVAR,但实际做时要适当把容量放大。所以你计算电流时不能用105KVAR。
回答者: guoyongwei82 - 初学弟子 一级 2009-7-1 11:25
分类上升达人排行榜
用户名 动态 上周上升
cai_xy 1390
陈坚道 1330
AS6787 985
柱子囧 915
chwang9890 695
更多>>
订阅该问题
我投资你开店 一夜暴富不是梦!
投3000赚30000,坐在家里当老板!留言一次,富贵一生,让您红运当头好创业!
ht.sooe.cn
揭秘!贫女开店月赚50万!
富贵一生!三代不遇的创富良机,做一年有车有房!
www.sooe.cn
来百度推广工程技术科学
您想在自己的网站上展示百度“知道”上的问答吗?来获取免费代码吧!
--------------------------------------------------------------------------------
如要投诉或提出意见建议,请到
百度知道投诉吧反馈。
©2009 Baidu
我的知道 我的提问
我的回答
知识掌门人
第一,你的系统是0.4kv还是0.66kv.第二,算出来差的无功是105KVAR,但实际做时要适当把容量放大。所以你计算电流时不能用105KVAR。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询