电气主接线倒闸操作的基本原则是什么?? 40

急啊... 急啊 展开
 我来答
chenshuangkun
2009-06-28 · TA获得超过1713个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:0%
帮助的人:397万
展开全部
倒闸操作的基本原则为:

1、在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

2、在合闸时,应先从电源测进行,

3、在拉闸时,应先从负荷侧进行,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。

4、在倒母线时,隔离开关的拉合步骤是:先逐一合上需要转换至一组母线上的隔离开关,然后逐一拉开在另一组母线上的运行隔离开关,这样可以避免因合一隔离开关,拉另一隔离开关而容易造成的误操作事故。

5、在回路中未设置断路器时,可允许用隔离开关进行下列操作:A、拉合无故障的电压互感器和避雷器;B、拉合无故障的母线和直接连在母线上的设备的电容电流;C、拉合变压器中性点的接地开关,当当变压器中性点上接有消弧线圈时只有系统没有接地故障时才可进行;D、拉合励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路(10.5KV以下);E、拉合10KV以下,70A以下的环路均衡电流,;F、利用等电位原理,可以拉合无阻抗的并联支路。(断路器一定要在合闸位置,并将断路器直流操作电源保险取下,才可进行,否则万一在操作过程中断路器误跳闸,将会使隔离开关两端电压不相等,从而导致带负荷拉、合隔离开关事故)
ljldsh
2009-06-28 · TA获得超过2674个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:66%
帮助的人:292万
展开全部
分闸操作:先断路器,后隔离刀。隔离刀操作顺序先负荷侧,后电源侧。
合闸操作:先隔离刀,后断路器。隔离刀操作顺序先电源侧,后负荷侧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起