结构施工图中JZL1(4)400*800Y Φ8-200(4) B2Φ25+2Φ22 N2Φ16;LΦ8-400 YΦ12-150;Φ-300是什么意思
结构施工图中JZL1(4)400*800YΦ8-200(4)B2Φ25+2Φ22N2Φ16;LΦ8-400YΦ12-150;Φ-300是什么意思,请特别注重下两个Y的解释...
结构施工图中
JZL1(4)400*800Y
Φ8-200(4)
B2Φ25+2Φ22
N2Φ16;LΦ8-400
YΦ12-150;Φ-300
是什么意思,请特别注重下两个Y的解释
这是与3个条基垂直的梁,其它条基都没有梁只是个条形基础,基础的断面高度为350,并且这个4跨的主梁所穿过的构造柱都比梁宽小,这个梁的标高也没有写,它怎么加腋,加腋板在什么位置,宽度怎么确定的 ,加腋的话梁宽都比支座大怎么加 展开
这个是条形基础地基梁的平面表示,应该是用软件生成的,所以和图集(06G101-6)的表示方法略有不同。
JZL1(4)400*800Y 梁的尺寸为400宽800高,Y是表示梁加腋,为倒T型。
Φ8-200(4) 梁箍筋 一级钢间距200,四肢箍
B表示梁底通长钢筋,B是英文底部的开头字母。好像是bottom吧。
N2Φ16;LΦ8-400 抗扭钢筋每侧1根16二级钢,拉筋8间距400,用于固定两根抗扭钢筋
YΦ12-150;Φ-300 Y还是加腋,值得是条形基础,受力钢筋时12间距150,分布钢筋时8间距300.
多看看图集吧!
这个梁的所谓加腋应该就是它的倒T形条形基础!
梁宽小于柱宽是正常的,因为是基础梁。
至于标高,你看看图名有没有关于标高的信息,有没有剖面图。
参考资料: 06G101-6
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一、结构施工图中JZL1(4)400*800Y各部分的含义:
JZL----井字梁
1----编号为1
4----4跨、两端悬挑
400*800----截面尺寸宽450高600
Y----加腋
二、结构施工图中Φ8-200(4)各部分的含义:
Φ8----梁箍筋的直径为8mm
200----一级钢间距200
4----四肢箍
三、结构施工图中B2Φ25+T2Φ22各部分的含义:
B----梁底通长钢筋
2----2根
Φ25----钢筋直径为25mm
T----基础梁顶部钢筋或上部钢筋筋(梁顶通长钢筋)
2----2根
Φ22----钢筋直径为22mm
四、结构施工图中N2Φ16;LΦ8-400各部分的含义:
N----抗扭钢筋
2----2根
Φ16----钢筋直径为16mm
L----拉筋
Φ8----钢筋直径为8mm
400----间距400mm
LΦ8-400用于固定两根抗扭钢筋
五、结构施工图中YΦ12-150;Φ8-300各部分的含义:
Y----加腋
Φ12----受力钢筋时直径是12mm
150----间距150
Φ8----分布钢筋时直径是8mm
300----间距150
JZL----井字梁
1----编号为1
JZL1(4)400*800Y 表示井字梁,有4跨,梁的截面尺寸为400*800,加腋梁;
Φ8-200(4)表示一级钢筋直径为8的箍筋间距为200,为四肢箍;
B2Φ25+2Φ22 表示梁底部2Φ25为两根角筋,2Φ22 为两根中间筋;
N2Φ16;LΦ8-400 表示梁的每一侧都有一根Φ16抗扭的钢筋,拉筋为一级钢筋,直径为8,间距400;
YΦ12-150;Φ-300表示加腋板,受力钢筋为12时间距150,分布钢筋是8时间距300。
建议你看一下《03G101图集》
JZL1(4)400*800Y 梁的尺寸为400宽800高4跨,Y是表示梁加腋。
Φ8-200(4) 梁箍筋 一级钢间距200,四肢箍,主筋为2根25+2根22
N2Φ16;LΦ8-400 抗扭钢筋每侧1根16二级钢,拉筋8间距400,用于固定两根抗扭钢筋
YΦ12-150;Φ-300 Y还是加腋板,受力钢筋时12间距150,分布钢筋时8间距300.
Φ8-200(4) 梁箍筋 一级钢间距200,四肢箍,主筋为2根25+2根22
N2Φ16;LΦ8-400 抗扭钢筋每侧1根16二级钢,拉筋8间距400,用于固定两根抗扭钢筋
YΦ12-150;Φ-300 Y还是加腋板,受力钢筋时12间距150,分布钢筋时8间距300.
参考资料: 36G101-3
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询