我下面的项目中ROCKWELL的PLC(AB PLC)要与MODBUS仪表通讯,有经济可行,不用编程的解决方案吗?

我下面的项目中ROCKWELL的PLC(ABPLC)要与MODBUS仪表通讯,有朋友告诉我用PROSOFT的产品,但我觉得PROSOFT的产品要占用槽位,还要编程序才能完... 我下面的项目中ROCKWELL的PLC(AB PLC)要与MODBUS仪表通讯,有朋友告诉我用PROSOFT的产品,但我觉得PROSOFT的产品要占用槽位,还要编程序才能完成通讯,太麻烦了,还容易出错,各位大虾能给小弟推荐一种既经济可行又不用编程的解决办法吗?
我用的是ControlLogix系列的L61 CPU,是与MODBUS RTU协议的空压机控制器通讯。
展开
 我来答
匿名用户
2006-07-28
展开全部
最佳解决方案:采用工业网关。用一个工业网关将AB的ETHERNET/IP协议转换为MDBUS主站,即可不编程实现网络互连,数据互通。

来自欧洲的ANYBUS工业网关,可以轻松实现任意两种工业网络或总线协议间的互转互联。
ANYBUS COMMUNICATOR-串行至现场总线和工业网络的网关
串行接口 RS232/422/485
支持12 种工业网络
串行协议支持Modbus-RTU/ASCII
易于设置和安装

ANYBUS-X - 联接任意两种现场总线或工业以太网
现场总线至现场总线
现场总线至工业以太网
坚固的工业设计
易于设置 (无需编程)

现场总线至现场总线和现场总线和以太网网关在两个不同网络之间映射数据。使用双Anybus 接口模块可支持超过150种不同的组合。

串行至现场总线和以太网网关将I/O和参数数据从Modbus-RTU主站或 ASCII串行协议映射到现场总线或以太网

ANYBUS工业网关相关资料请参见以下网址:
http://www.shemt.com/product.asp?classcode=104101
奇峰
2024-06-11 广告
好不好,谁更好这个问题是见仁见智的。这个需要顾客根据自身的情况,去选择合适自己的公司。更多详情建议可以咨询一下广州奇峰机电设备有限公司!广州奇峰机电设备有限公司主要为客户提供专业的可编程控制器产品,公司拥有专业的团队以及丰富的经验,更多详情... 点击进入详情页
本回答由奇峰提供
无锡耐特森通信
2023-12-12
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:945
展开全部
通过modbus转Ethernet网关来时先通讯。
因为空压机控制器是ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC的Ethernet网络进行通讯。使用设备为PLC、Modbus转EtherNET/IP网关、Modbus从站为空压机控制器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询