LED灯串并联的问题
我有许多的LED灯,3伏,20毫安的那种。想自己动手做一个灯箱,我想问一下各位达人,如果将75个LED串联起来直接接在交流电源上可不可以啊。或者我全部并联起来只在干流上串...
我有许多的LED灯,3伏,20毫安的那种。想自己动手做一个灯箱,我想问一下各位达人,如果将75个LED串联起来直接接在交流电源上可不可以啊。或者我全部并联起来只在干流上串一个电阻行不
如果都不行应该怎么做才好呢,谢谢各位啊 展开
如果都不行应该怎么做才好呢,谢谢各位啊 展开
6个回答
展开全部
可以采用75个串联,接上阻容降压限流电路即可使用。这样的电路成本很低,约2块钱。
1uf 400V无极电容
1M欧(电容放电用),1000欧(LED限流用,1W以上),4.7uf/250V电容各1个,IN4007整流二极管4只(滤波整流用)
此电路接通后电流将维持在15mA。为防止市电电路中浪涌问题,可以把4.7uf的电容尽量用大点的,比如20uf,这样受浪涌瞬时高压冲击的能力会大些。
串联时一定一定要注意LED极性别接错了,否则反接的少数LED在接上电路一瞬间就被反向高压击穿。
可以采用并联接法,那么你就要有个调压力器将电压调整到3V就行了。如果没有调整压器,就需要在灯前串联若干的电阻。
如果串联的话,75个是可以直接串联的,假设电压很稳定在220V
如果串联的话,75个是可以直接串联的,假设电压很稳定在220V
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
75个串接在电压比较平稳是可以使用,但不是太平稳,建议不可以。如果串接电阻的一个比较大且大功率的,可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用是能用,但用交流供电还是有些蔽端,交流峰值时对LED冲击较大,如果加电阻又容易出现闪烁的情况,要将交流整流滤波后供电;但最好的办法是接个变压器,次级输出滤波后24~36V直流,根据:供电电压/LED额定电压=LED串联数量,注意电流啊,,,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最好用个10W10V--20V的变压器, 串并混联
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?