电流互感器安装方向
110kV变电站,两条110进线,单母线带分段,一台主变。求110kV线路进线电流互感器L1朝向,是朝线路测还是母线侧?还有主变高压侧电流互感器L1,是朝母线侧还是主变侧...
110kV变电站,两条110进线,单母线带分段,一台主变。
求110kV线路进线电流互感器L1朝向,是朝线路测还是母线侧?还有主变高压侧电流互感器L1,是朝母线侧还是主变侧?如果反了是否可以直接把二次抽头反抽?
枢纽站或终端站当如何? 展开
求110kV线路进线电流互感器L1朝向,是朝线路测还是母线侧?还有主变高压侧电流互感器L1,是朝母线侧还是主变侧?如果反了是否可以直接把二次抽头反抽?
枢纽站或终端站当如何? 展开
上海思派
2024-04-28 广告
2024-04-28 广告
有正反面,一般是P1朝上。 一、电流互感器的安装规范  (1) 电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。  (2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
L1装母线侧,这样电流才会从K1流出,K2流入
不要考虑实际潮流方向,那是没有意义的
统一规定从母线流出为正,流进母线为负
对于主变保护更是如此,主变三侧或两侧CT的L1均放母线侧,这个时候,就不需要反抽二次抽头了。如果是降压变,你把低压侧的L1放主变侧,就需要反抽低压侧的抽头。
有不明白的可以短消息问我。
如果反了K1.K2对调。
如果反了K1.K2对调。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
找出同名端,就是电流要从那些头进,那些头出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: