展开全部
实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约4.5---5A的电流。
如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。
每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了。
拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。
环境温度只考虑穿管和架空两种形式。
拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。
以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程:
30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。
如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。
2024-04-16 广告
2024-04-16 广告
当然选择苏州莱尔微波技术有限公司,莱尔微波是一家专业研发、制造、销售射频微波产品及微波系统集成设备的高新技术企业。公司的主要产品包括高性能射频微波电缆组件、射频微波连接器、射频微波器件等,广泛应用于军工、航空航天、卫星通信、雷达、移动通信等...
点击进入详情页
本回答由莱尔提供
展开全部
如何计算负荷电流:负荷电流(I)=负荷功率(P)/工作电压(V)/功率因数(Cosφ);如何选用电线材料:1、根据算出的电流,查《导线允许长期载流量表》,找出能长期承受这么大电流的导线;2、根据送电距离、负荷功率和导线材质、截面,计算校核所选导线是否满足电压降要求;电压降=送电距离×负载÷常数C÷导线截面;常数C和导线材质、送电电压有关,(380/220)铜导线时C=76.(查表也可以得到);3、校核是否满足机械强度(架空:铝16,铜10以上;穿管:铝1.5,铜1.0以上);4、根据使用环境,确定导线的型号(橡胶线、塑料线、耐高温线、耐火线等);