5根线的编码器,如何接线

A+,A-如何定义。A-可以用0V代替吗... A+,A-如何定义。A-可以用0V代替吗 展开
 我来答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_ 2023-06-12
展开全部
你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是一个周脉冲相,也就是编码器旋转一周为一个脉冲,根据你的需要来定,如果要使用,你可以接在任何一输入端口上。上海巴鲁图工程机械科技有限公司为你解答 。
床前明月儿
高能答主

2019-04-14 · 探索生活中的另一种可能
床前明月儿
采纳数:101 获赞数:171940

向TA提问 私信TA
展开全部

1、5根线的编码线,黑色跟棕色分别是编码器的电源线,其它三根线分别是输出线。白色是A+、橘色是A-、蓝色是B相线

2、首先将棕色线接入PLC的24v电路中。

3、黑色线接入S1线路。

4、将蓝色线接入PLC的0V。

5、白色A+接入S1线路。

5、PLC的SS端口接入S4线路。

6、这样编码器就接入完成了。

上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,以三菱FX系列来说吧!A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
砂粒312
高粉答主

推荐于2017-10-08 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:6421万
展开全部
  5根线的编码器接线方法:
  1、程序用的是单向计数器接DC24V电源和一个A即可;
  2、 如果用的是双向计数器接DC24V电源和A ,B 即可。 需要注意的是 A,B需接到PLC的有高速计数功能的输入点上;
  3、三芯是接+,-,A相,按编码器说明书对照接。
  5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用;5根程序处理稍差,启动时要控制编码器电源,电缆芯数比多线式少。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
线发浦瑜
2019-11-07 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:865万
展开全部
5根线的编码器接线方法:
  1、程序用的是单向计数器接DC24V电源和一个A即可;
  2、
如果用的是双向计数器接DC24V电源和A
,B
即可。
需要注意的是
A,B需接到PLC的有高速计数功能的输入点上;
  3、三芯是接+,-,A相,按编码器说明书对照接。
  5根线的分别是A/B/Z,加两根电源线;5根的是增量省线式的编码器电缆,包含共地传输的正交编码、电机零点和电源线,扇区霍尔信号与ABZ共用,上电时短时被UVW占用;5根程序处理稍差,启动时要控制编码器电源,电缆芯数比多线式少。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
剑影飘花
2013-11-12 · TA获得超过519个赞
知道小有建树答主
回答量:455
采纳率:100%
帮助的人:109万
展开全部
正常来说,A+,A-是由同一个信号,由驱动器输出的两个信号,这两个信号对称,A-不可以用任何东西代替,如果您错买了5根线的,我建议您跟厂家沟通,如果没有损坏,应该还是可以调换的,不过大概要加钱了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
feibx123
2013-10-31 · TA获得超过164个赞
知道小有建树答主
回答量:239
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
电源地和ABZ,有A+,A-应该是八根线的吧,
追问
那我接A+和公共端.公共端能不能用电源0V代替?
追答
你要接什么地方啊,说清楚。一般PLC没办法直接接这种编码器的,伺服和变频器应该自带这个端口的,不存在你的问题。。这种8线的还要看输入方式,源型或者漏行
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)