西门子和WINCC高手请进

在WINCC里用的结构变量,再用一个按钮里的C动作调用同一个画面,写入和读出下位机里指定的DB块,之前一切OK,现在情况突发,无法写入到指定的PID(FB41生成的DB块... 在WINCC里用的结构变量,再用一个按钮里的C动作调用同一个画面,写入和读出下位机里指定的DB块,之前一切OK,现在情况突发,无法写入到指定的PID(FB41生成的DB块数据包括数值和位)
但是通过STEP7软连接下位机,监视DB块数据强制一个数值和位,上位机相应按钮调用的这个结构变量的画面打开时有相应的数值和位显示,
而其它的相应的位动作和动作状态还有模拟量采集的其它值WINCC都能读到数值。就是PID FB41生成的所有DB块里的数值位,只能通过STEP7连接监视强制才能有显示,相当于WINCC无法写入这个DB块来改变里面的数值和位。请高手分析和详细解释一下,加分!!!!!!
展开
 我来答
姚090
2013-12-05 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:60.4万
展开全部
1,STEP7连接监视强制可用,说明问题和程序无关,问题在wincc上。
2,WINCC是所有其他动作都无效还是只有和这个FB41有关的无效。如果之和这个FB41有关的变量无效,需要重新检查wincc画面。
追问
只和这个FB41生成的DB块有关,只能读,不能写!!!!
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32是一种由意法半导体(STMicroelectronics)公司设计和生产的单片机系列,广泛用于嵌入式系统、物联网(IoT)设备、汽车电子、工业自动化等领域。STM32具有以下优点:1. 低功耗:STM32单片机通常具有较低的功耗,... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
百度网友8632e1dd2
2013-12-05
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:12.6万
展开全部
DB块不能写入,可能是别的地方有写进去,覆盖了同周期的值!
追问
但有连DB块里的位也不行,不光是数值!
追答
原理都是一样的,一个周期里,前面赋值,后面复位清除,你看到的,永远是清除后的啊~找找你的程序里,是不是哪里一直在往这个DB里面写。。。
已赞过 已踩过<