防雷接地跨接线怎么算?在什么位置会设置?

 我来答
dwjchdu
2014-01-14 · TA获得超过5915个赞
知道大有可为答主
回答量:4576
采纳率:60%
帮助的人:1175万
展开全部
跨接一般是指在法兰盘等金属连接的位置,为了确保其电气连通性而进行了连接。一般情况下,如果法兰盘的连接螺丝小于5颗就要求进行跨接,超过5颗可以不进行跨接!不过一般危险化学品场所最好都进行跨接!
河北越华
2014-01-14 · TA获得超过1977个赞
知道大有可为答主
回答量:2158
采纳率:83%
帮助的人:590万
展开全部
这个会在等电位接地的时候设置,计算是按处来计算的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
曼联dds
2014-01-13 · 知道合伙人教育行家
曼联dds
知道合伙人教育行家
采纳数:152 获赞数:1618
本人毕于2007年业于天津城市建设大学,学士学位。电气施工工作3年,电气设计工作1年。现任电气设计职员

向TA提问 私信TA
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
勤人谷
2014-01-24 · TA获得超过283个赞
知道答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:63万
展开全部
查查防雷规范呀
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沧桑生活的眼睛
推荐于2017-09-25 · 知道合伙人养生行家
沧桑生活的眼睛
知道合伙人养生行家
采纳数:8 获赞数:886
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
接地跨接线适用于:
1、霹雷针和引下线连接;
2、霹雷网和引下线连接;
3、易燃气体管法兰之间的连接;
4、接地线和金属体的连接;
5、焊接接地螺栓等。
接地跨接线接线安装
接地线跨接线安装:可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。
说明:
1接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑;
2构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地;
3钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接;
4等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答