30米T梁张拉,预应力问题。。求教。。 5
2个回答
展开全部
你给的数据太少了,我只能估计了。按现行预应力张拉的常规来说,张拉应力一般是0.72*fptk=0.72*1860=1339.2MPa。假定是12束的,张拉应力应是1339.2*140*12/1000=2249.86KN。250吨回归方程为:F=47.939P-12.939则张拉油表读数为:P=(2249.86+12.939)/47.939=47.2MPa。你说你张拉少了5MPa,即张拉应力为42.2MPa,则F=47.939*42.2-12.939=2010.1KN,比设计张拉应力少了10.66% 而伸长值,曲线坐标没给,计算伸长值的摩擦角就不知道,所以没发算,不过一般来说现行钢绞线米伸长量大根在5~6mm,也就是说30m的话也应该在15~18cm,就算少拉10.66%最少也应有13cm。你的这个张拉还是有问题的。当然对梁承载能力肯定是打折扣了。希望能帮到你!
tj祥瑞达
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
应力钢绞线是由多根高强度钢丝绞合而成的钢铁制品,具有极高的强度和良好的松弛性能。它经过稳定化处理,适用于预应力混凝土及类似工程,广泛应用于桥梁、建筑、水利等领域。其特点包括展开时挺直,抗拉强度等级多样,从1720兆帕到2360兆帕不等,能满...
点击进入详情页