30米T梁张拉,预应力问题。。求教。。 5

张拉时张张拉力值低于标定值5个兆帕,伸长量达到11CM,这对梁有影响么?... 张拉时张张拉力值低于标定值5个兆帕,伸长量达到11CM,这对梁有影响么? 展开
 我来答
中建预应力
2013-11-08 · 知道合伙人教育行家
中建预应力
知道合伙人教育行家
采纳数:55 获赞数:878

向TA提问 私信TA
展开全部
你给的数据太少了,我只能估计了。按现行预应力张拉的常规来说,张拉应力一般是0.72*fptk=0.72*1860=1339.2MPa。假定是12束的,张拉应力应是1339.2*140*12/1000=2249.86KN。250吨回归方程为:F=47.939P-12.939则张拉油表读数为:P=(2249.86+12.939)/47.939=47.2MPa。你说你张拉少了5MPa,即张拉应力为42.2MPa,则F=47.939*42.2-12.939=2010.1KN,比设计张拉应力少了10.66% 而伸长值,曲线坐标没给,计算伸长值的摩擦角就不知道,所以没发算,不过一般来说现行钢绞线米伸长量大根在5~6mm,也就是说30m的话也应该在15~18cm,就算少拉10.66%最少也应有13cm。你的这个张拉还是有问题的。当然对梁承载能力肯定是打折扣了。希望能帮到你!
tj祥瑞达
2024-10-28 广告
应力钢绞线是由多根高强度钢丝绞合而成的钢铁制品,具有极高的强度和良好的松弛性能。它经过稳定化处理,适用于预应力混凝土及类似工程,广泛应用于桥梁、建筑、水利等领域。其特点包括展开时挺直,抗拉强度等级多样,从1720兆帕到2360兆帕不等,能满... 点击进入详情页
本回答由tj祥瑞达提供
识真君爱鱼9555
2013-11-06 · TA获得超过178个赞
知道答主
回答量:287
采纳率:100%
帮助的人:40.6万
展开全部
影响肯定有。。伸长是两边11CM?他利润不是21CM。你这个差太多了嘛
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助